1、漏電保護器布局不合理
由于LED顯示屏租賃安裝現場所具有的特殊性,如接線錯誤、線路破損、開關箱內漏電保護器損壞、部分用電器具沒有經過開關箱等原因,造成了總漏電保護器頻繁跳閘。  
2、在保護范圍內沒有形成有效的二級或三級漏電保護
開關箱內的末級漏電保護器是用電設備的主保護,如果末級漏電保護器不裝、損壞或選型不當,將可能導致上級漏電保護器頻繁跳閘。
3、漏電保護器本身有一定的局限性
(1)目前的漏電保護器,不論是電磁型還是電子型均采用磁感應電壓互感器拾取用電設備主回路中的漏電流,三相或三相四線在磁環中不可能布置完全均衡。
(2)漏電保護器在額定漏電動作電流和額定漏電不動作電流之間有一段動作不確定區域,漏電保護器的漏電流在此區域內波動時,可能導致漏電保護器無規律跳閘。
4、漏電保護器選型不合理
(1)開關箱內使用的額定漏電動作電流超過了30mA或者是超過用電設備額定電流兩倍以上的漏電保護器,或是選用了帶延時型的漏電保護器?!?2)給LED顯示屏通電時的啟動電流往往都比較大,此大電流可能會使漏電保護器跳閘。